Fox 1004 bị lỗi trong máy ấp trứng gà !!! hụ hụ

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
#1
Tình hình là e có cái máy ấp trứng , điều khiển nhiệt bằng Fox 1004 , hiện tại nó bị lỗi như thế này :

- Cài đặt 37,5 độ C , độ nhạy 0,1 độ ,
Nhưng khi nhiệt giảm xuống 37,4 vẫn không mở đèn lên .
Và cứ thế nhiệt độ cứ giảm dần dần mà đèn vẫn không cháy .
Đèn chỉ mở sau khi có sự can thiệp của e .

-lỗi này cứ lập đi lập lại hoài

- ae nào có hướng khắc phục không ?

p/s : e đã mua 1 cái Fox mới để thay thế , nhưng xài 1 tgian thì nó vẫn bị lỗi nhiệt như thế ! Fox nó " khìn khìn " làm sao ấy !!!


 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
#2
Delay nhiều quá nên lỗi rơle, a nên cài sao cho khoảng cách giữa 2 lần tắt mở xa hơn. K thì phải bảo trì rơle
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
#7
tăng cor lên 2.0 xem sao
máy bị quán tính nhiệt chú nghĩ thế
Dạ cảm ơn chú !
Nhưng mà COR là để bù trừ nhiệt độ ,
làm cho nhiệt độ cài đặt trùng khóp với nhiệt độ thực tế .
Chú đọc cho dzui bài viết link bên dưới của con về quán tính nhiệt nhé chú !

http://agriviet.com/threads/fox-1004-trong-may-ap-trung.229419/

Con đã gọi dt cầu cứu chú Vân rồi , mà bây giờ con đang ở công ty nên chưa thực hiện được ! hụ hụ

Chú ấy bảo 8-90 % do cái Relay , còn lại do Fox " đểu "

Để chiều con về thay mới cái Relay ,
còn nếu vẫn fix được lỗi ấy thì chắc con phải nhờ con Fox " xịn " của chú Vân rồi ,
mà chú ấy ở Bình Phước mới đau , phải ở SG thì hay quá !!!!
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
#8
Dạ cảm ơn chú !
Nhưng mà COR là để bù trừ nhiệt độ ,
làm cho nhiệt độ cài đặt trùng khóp với nhiệt độ thực tế .
Chú đọc cho dzui bài viết link bên dưới của con về quán tính nhiệt nhé chú !

http://agriviet.com/threads/fox-1004-trong-may-ap-trung.229419/

Con đã gọi dt cầu cứu chú Vân rồi , mà bây giờ con đang ở công ty nên chưa thực hiện được ! hụ hụ

Chú ấy bảo 8-90 % do cái Relay , còn lại do Fox " đểu "

Để chiều con về thay mới cái Relay ,
còn nếu vẫn fix được lỗi ấy thì chắc con phải nhờ con Fox " xịn " của chú Vân rồi ,
mà chú ấy ở Bình Phước mới đau , phải ở SG thì hay quá !!!!
tình hình này chú gặp rồi
sau khi nghien cứu thì nay đă ồn muốn chia sẽ với cháu
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
#10
tình hình này chú gặp rồi
sau khi nghien cứu thì nay đă ồn muốn chia sẽ với cháu
dạ !
Trong trường hợp của con thì loại trừ ngay cái quán tính nhiệt -
vì máy của con k có quán tính nhiệt ( con cho chạy theo kiểu AC kết hợp DC ) ,
đằng này con cài đặt 37,5 độ C mà đến 30 độ ( nhiệt độ môi trường ) mà đèn vẫn chưa chịu mở
Khi con can thiệp thay đổi chế độ thì nó bình thường trờ lại và sau 1-2 ngày thì bị lại nữa !

Theo ý kiến của chú Vân thì cái Relay kiến ( relay trung gian - vì máy con có xài loại này ) - cái relay kiến này xài lâu ngày nên bị hỏng hoặc là do Fox 1004 của con mua là loại TQ , nên nó bị lỗi .

Xin chú chia sẽ thêm những gì chú đã gặp và hướng giải quyết đã làm thành công !
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
#11
à thì ra vậy
thủ phạm là cái rele kiến
hồi trước chú không sài fox ,chỉ xài rele kiến với đầu dò nhiệt
do bạn chú thiết kế giờ thì ông ấy đã đi xa rồi
cũng tình trạng này đấu 1 lần 2 cái sau bị cháy
nên lá đồng trong rele bị liệt sau thay cái mới thì bình thường
nhưng sài 5....7 tháng củng vậy, nên chú chuyển sang sài fox
và cũng gặp trường hợp như cháu nhưng sau chỉnh cor phù hợp giờ thì ok rồi
 