Fox 1004 bị lỗi trong máy ấp trứng gà !!! hụ hụ

Tình hình là e có cái máy ấp trứng , điều khiển nhiệt bằng Fox 1004 , hiện tại nó bị lỗi như thế này :

- Cài đặt 37,5 độ C , độ nhạy 0,1 độ ,
Nhưng khi nhiệt giảm xuống 37,4 vẫn không mở đèn lên .
Và cứ thế nhiệt độ cứ giảm dần dần mà đèn vẫn không cháy .
Đèn chỉ mở sau khi có sự can thiệp của e .

-lỗi này cứ lập đi lập lại hoài

- ae nào có hướng khắc phục không ?

p/s : e đã mua 1 cái Fox mới để thay thế , nhưng xài 1 tgian thì nó vẫn bị lỗi nhiệt như thế ! Fox nó " khìn khìn " làm sao ấy !!!


24303893241_d7df3def07_o.jpg
 
Delay nhiều quá nên lỗi rơle, a nên cài sao cho khoảng cách giữa 2 lần tắt mở xa hơn. K thì phải bảo trì rơle
 
tăng cor lên 2.0 xem sao
máy bị quán tính nhiệt chú nghĩ thế
Dạ cảm ơn chú !
Nhưng mà COR là để bù trừ nhiệt độ ,
làm cho nhiệt độ cài đặt trùng khóp với nhiệt độ thực tế .
Chú đọc cho dzui bài viết link bên dưới của con về quán tính nhiệt nhé chú !

http://agriviet.com/threads/fox-1004-trong-may-ap-trung.229419/

Con đã gọi dt cầu cứu chú Vân rồi , mà bây giờ con đang ở công ty nên chưa thực hiện được ! hụ hụ

Chú ấy bảo 8-90 % do cái Relay , còn lại do Fox " đểu "

Để chiều con về thay mới cái Relay ,
còn nếu vẫn fix được lỗi ấy thì chắc con phải nhờ con Fox " xịn " của chú Vân rồi ,
mà chú ấy ở Bình Phước mới đau , phải ở SG thì hay quá !!!!
 
Dạ cảm ơn chú !
Nhưng mà COR là để bù trừ nhiệt độ ,
làm cho nhiệt độ cài đặt trùng khóp với nhiệt độ thực tế .
Chú đọc cho dzui bài viết link bên dưới của con về quán tính nhiệt nhé chú !

http://agriviet.com/threads/fox-1004-trong-may-ap-trung.229419/

Con đã gọi dt cầu cứu chú Vân rồi , mà bây giờ con đang ở công ty nên chưa thực hiện được ! hụ hụ

Chú ấy bảo 8-90 % do cái Relay , còn lại do Fox " đểu "

Để chiều con về thay mới cái Relay ,
còn nếu vẫn fix được lỗi ấy thì chắc con phải nhờ con Fox " xịn " của chú Vân rồi ,
mà chú ấy ở Bình Phước mới đau , phải ở SG thì hay quá !!!!
tình hình này chú gặp rồi
sau khi nghien cứu thì nay đă ồn muốn chia sẽ với cháu
 
tình hình này chú gặp rồi
sau khi nghien cứu thì nay đă ồn muốn chia sẽ với cháu
dạ !
Trong trường hợp của con thì loại trừ ngay cái quán tính nhiệt -
vì máy của con k có quán tính nhiệt ( con cho chạy theo kiểu AC kết hợp DC ) ,
đằng này con cài đặt 37,5 độ C mà đến 30 độ ( nhiệt độ môi trường ) mà đèn vẫn chưa chịu mở
Khi con can thiệp thay đổi chế độ thì nó bình thường trờ lại và sau 1-2 ngày thì bị lại nữa !

Theo ý kiến của chú Vân thì cái Relay kiến ( relay trung gian - vì máy con có xài loại này ) - cái relay kiến này xài lâu ngày nên bị hỏng hoặc là do Fox 1004 của con mua là loại TQ , nên nó bị lỗi .

Xin chú chia sẽ thêm những gì chú đã gặp và hướng giải quyết đã làm thành công !
 
à thì ra vậy
thủ phạm là cái rele kiến
hồi trước chú không sài fox ,chỉ xài rele kiến với đầu dò nhiệt
do bạn chú thiết kế giờ thì ông ấy đã đi xa rồi
cũng tình trạng này đấu 1 lần 2 cái sau bị cháy
nên lá đồng trong rele bị liệt sau thay cái mới thì bình thường
nhưng sài 5....7 tháng củng vậy, nên chú chuyển sang sài fox
và cũng gặp trường hợp như cháu nhưng sau chỉnh cor phù hợp giờ thì ok rồi
 
Tình hình là e có cái máy ấp trứng , điều khiển nhiệt bằng Fox 1004 , hiện tại nó bị lỗi như thế này :

- Cài đặt 37,5 độ C , độ nhạy 0,1 độ ,
Nhưng khi nhiệt giảm xuống 37,4 vẫn không mở đèn lên .
Và cứ thế nhiệt độ cứ giảm dần dần mà đèn vẫn không cháy .
Đèn chỉ mở sau khi có sự can thiệp của e .

-lỗi này cứ lập đi lập lại hoài

- ae nào có hướng khắc phục không ?

p/s : e đã mua 1 cái Fox mới để thay thế , nhưng xài 1 tgian thì nó vẫn bị lỗi nhiệt như thế ! Fox nó " khìn khìn " làm sao ấy !!!


24303893241_d7df3def07_o.jpg
fox là một dụng cụ kỷ thuật chuyên dụng cho nhu cầu kiểm tra khống chế nhiệt độ . do hàn. quốc sản xuất về tính chuyên dụng các kỷ sư thiết kế đã trang bị fox gần như đủ các chức năng để phối hợp với mọi nhu cầu về nhiệt . về tính kỷ thuật fox sử dụng ic digital nguyên lí này giúp cho fox có chỉ số nhiệt độ chính xác . tôi muốn nói là fox là dụng cụ lí tưởng cho nhu cầu thiết kế các máy móc về nhiệt độ , ví dụ , máy ấp trứng . lò sấy . tôi còn dùng fox trong nhu cầu tưới tự động .....
thời gian qua có một số anh em đã tìm mua đươc fox chính hản nhưng do kiến thức về lắp ráp còn hạn chế nên dẩn đến nhiều " oan án " cho anh chàng tí hon đến từ hàn quốc này .sau đây là một số kiến thức hổ trợ cho anh em mình trước khi làm việc với fox 1004 nhé .
1- nên đọc kỷ tài liệu kỷ thuật tiếng việt tôi đã viết trên agriviet. để xâm nhập các chức năng của fox .
2- nhiệm vụ của fox là kiểm tra . hiển thị nhiệt độ . kiểm tra khống chế nhiệt độ. hoạt động của fox như sau . nhiệt độ được đầu cảm biến chuyển đổi thành dòng điện . chuyển đến hệ thống ic đếm và hiển thị chỉ số trên bảng hiền thị . tại trung tâm xử lí này còn cho ra các lệnh đóng mở re lay tùy theo cài đặt của người xử dụng .do thiết kế để phối hợp và ứng dụng . nên các kỷ sư hàn quốc họ thiết kế relay rất nhỏ để tiết kiệm diện tích .nhà thiết kế đã ghi rỏ cho ta biết là dòng của relay bên trong fox chỉ có 2a . nếu xử dụng nhu cầu cao hơn bạn phải xử dụng các công cụ hổ trợ như . relay . hoặc conector,trimer....
nhưng khi thiết kế anh em vẩn bị lổi sau đay là các lổi thường thấy mà tôi đã đúc kết từ các cú alo...
1- nên thiết kế vị trí đặt hộp fox ở vị trí thoáng mát . không nên quay phần đít hộp fox vào bên trong buồn ấp . nơi đây môi trường nhiệt luôn cao . bụi bặm luôn cao . fox sẻ lổi sau 1 thời gian hoạt động . lổi này do ai nhỉ ? các linh kiện điện tử luôn cần thoát nhiệt bạn để fox trong môi trường bảo hòa nhiệt sự chịu đựng có hạn thôi .có anh em còn dùng keo bít chặt các khe thoát nhiệt của fox ( các khe vặn ốc ) thế là fox không giãi tỏa nhiệt cho các linh kiện của mình ....có 1 số anh em không bít các lổ này thì lại gặp lông và bụi phấn của gia cầm khi nở rơi vào bít chặt cả hộp fox... chuyện gì xảy ra đây ? các chân ic sẽ rò rỉ và.... cho nhiệt độ lungtung thôi ..vậy nên khi làm việc với fox xin chọn nơi thoáng mát vệ sinh mà đặt hộp fox nhé .
2-một số anh em thời gian đầu fox chạy rất tốt sau thì bắt đầu lổi . mặc dù đã can thiệp vào các chức năng cài đặc của fox rất chính xác . lổi ở đây nè các bạn . relay fox rất nhỏ chúng ta xử dụng gần đúng hoặc quá tải relay sau 1 khoảng thởi gian hoạt động tấm kim loại của relay bị dãn nở vì nhiệt thế là sự đóng ngắt không còn nhạy nữa . tai hại hơn 1 số anh em dùng relay kiến của trung quốc sản xuất hiệ tượng cháy điểm tiếp xúc . cháy cuộn dây . vvv rất thường xảy ra. khi gặp trường hợp này anh em chú ý nhé . quan sát hộp fox khi hoạt động nếu đến ngưởn nhiệt độ cài đặt đè báo trên hộp fox sẽ chuyển trạng thái có nghĩa fox đã ra lệnh ngắt nhưng không nghe tiếng tách của relay . hoặc không nghe tiếng "tách " của re lay hổ trợ hay relay của fox phát ra thì nên nhanh nhanh xem lại nhé .
kết luận fox là 1 dụng cụ chính xác vấn để trong ứng dụng chúng ta tạo cho fox nhiều nguyên nhân khách quan thôi . và tệ hại hơn nếu chúng ta gặp fox đểu ....
 
fox là một dụng cụ kỷ thuật chuyên dụng cho nhu cầu kiểm tra khống chế nhiệt độ . do hàn. quốc sản xuất về tính chuyên dụng các kỷ sư thiết kế đã trang bị fox gần như đủ các chức năng để phối hợp với mọi nhu cầu về nhiệt . về tính kỷ thuật fox sử dụng ic digital nguyên lí này giúp cho fox có chỉ số nhiệt độ chính xác . tôi muốn nói là fox là dụng cụ lí tưởng cho nhu cầu thiết kế các máy móc về nhiệt độ , ví dụ , máy ấp trứng . lò sấy . tôi còn dùng fox trong nhu cầu tưới tự động .....
thời gian qua có một số anh em đã tìm mua đươc fox chính hản nhưng do kiến thức về lắp ráp còn hạn chế nên dẩn đến nhiều " oan án " cho anh chàng tí hon đến từ hàn quốc này .sau đây là một số kiến thức hổ trợ cho anh em mình trước khi làm việc với fox 1004 nhé .
1- nên đọc kỷ tài liệu kỷ thuật tiếng việt tôi đã viết trên agriviet. để xâm nhập các chức năng của fox .
2- nhiệm vụ của fox là kiểm tra . hiển thị nhiệt độ . kiểm tra khống chế nhiệt độ. hoạt động của fox như sau . nhiệt độ được đầu cảm biến chuyển đổi thành dòng điện . chuyển đến hệ thống ic đếm và hiển thị chỉ số trên bảng hiền thị . tại trung tâm xử lí này còn cho ra các lệnh đóng mở re lay tùy theo cài đặt của người xử dụng .do thiết kế để phối hợp và ứng dụng . nên các kỷ sư hàn quốc họ thiết kế relay rất nhỏ để tiết kiệm diện tích .nhà thiết kế đã ghi rỏ cho ta biết là dòng của relay bên trong fox chỉ có 2a . nếu xử dụng nhu cầu cao hơn bạn phải xử dụng các công cụ hổ trợ như . relay . hoặc conector,trimer....
nhưng khi thiết kế anh em vẩn bị lổi sau đay là các lổi thường thấy mà tôi đã đúc kết từ các cú alo...
1- nên thiết kế vị trí đặt hộp fox ở vị trí thoáng mát . không nên quay phần đít hộp fox vào bên trong buồn ấp . nơi đây môi trường nhiệt luôn cao . bụi bặm luôn cao . fox sẻ lổi sau 1 thời gian hoạt động . lổi này do ai nhỉ ? các linh kiện điện tử luôn cần thoát nhiệt bạn để fox trong môi trường bảo hòa nhiệt sự chịu đựng có hạn thôi .có anh em còn dùng keo bít chặt các khe thoát nhiệt của fox ( các khe vặn ốc ) thế là fox không giãi tỏa nhiệt cho các linh kiện của mình ....có 1 số anh em không bít các lổ này thì lại gặp lông và bụi phấn của gia cầm khi nở rơi vào bít chặt cả hộp fox... chuyện gì xảy ra đây ? các chân ic sẽ rò rỉ và.... cho nhiệt độ lungtung thôi ..vậy nên khi làm việc với fox xin chọn nơi thoáng mát vệ sinh mà đặt hộp fox nhé .
2-một số anh em thời gian đầu fox chạy rất tốt sau thì bắt đầu lổi . mặc dù đã can thiệp vào các chức năng cài đặc của fox rất chính xác . lổi ở đây nè các bạn . relay fox rất nhỏ chúng ta xử dụng gần đúng hoặc quá tải relay sau 1 khoảng thởi gian hoạt động tấm kim loại của relay bị dãn nở vì nhiệt thế là sự đóng ngắt không còn nhạy nữa . tai hại hơn 1 số anh em dùng relay kiến của trung quốc sản xuất hiệ tượng cháy điểm tiếp xúc . cháy cuộn dây . vvv rất thường xảy ra. khi gặp trường hợp này anh em chú ý nhé . quan sát hộp fox khi hoạt động nếu đến ngưởn nhiệt độ cài đặt đè báo trên hộp fox sẽ chuyển trạng thái có nghĩa fox đã ra lệnh ngắt nhưng không nghe tiếng tách của relay . hoặc không nghe tiếng "tách " của re lay hổ trợ hay relay của fox phát ra thì nên nhanh nhanh xem lại nhé .
kết luận fox là 1 dụng cụ chính xác vấn để trong ứng dụng chúng ta tạo cho fox nhiều nguyên nhân khách quan thôi . và tệ hại hơn nếu chúng ta gặp fox đểu ....
Cảm ơn chú !

Tối hwa sau khi con nói chuyện dt với chú ,
con đã " lôi " con Fox ra khỏi thùng máy ấp ,
sau đó mở hết các silicon mà ngày trước con bịt các lỗ bắt vít lại để bụi khỏi bay vào mạch điện của Fox
và thay mới luôn cái relay trung gian luôn ( ở đây không có bán relay của Nhật , nên con mua relay 8 chân của Hàn Quốc )
tạm thời thấy chưa có dấu hiệu " bi quan " nào xảy ra .

Con rất nóng lòng để cứu hơn 600 trứng gà đang nằm trong máy ấp , vì con đã xếp lịch bắt gà và thông báo ngày bắt cho ngta luôn - kỳ này nếu gà k có gà giao thì : tiền ăn tết k có - uy tính cũng không còn ! hụ hụ ,
nên con mới dt cần sự hổ trợ gấp của chú mặc dù con biết chú đang rất bận !

Cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp đỡ con nhé !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chú @tranvanlocninhbinhphuoc giúp con lần nữa nhé !!

hiện giờ Fox bị lỗi ngắt nhiệt hơi ít đi ,
nhưng nó lại xuất hiện thêm 1 lỗi nữa là

sau khi tắt điện thì mở điện trở lại thì nó hiện lên chử Er1 ,
lúc này các hiệu chỉnh Cor , Dif đều trở về mặc định ban đầu ( tức dữ liều cài đặt bị reset hoàn toàn ) .

Bây giờ phải giải quyết nó như thế nào đây chú ?
 
Không còn lo lắng vì hỏng Relay, hay bộ điều khiển Nhiệt 'giở chứng' ;)
Em mời cả nhà tham khảo bộ điều khiển Nhiệt tiếp xúc, Hẹn giờ cRHT ạ.

Bộ cRHT cho phép kết hợp điều khiển theo Nhiệt độ đầu dò đo được lẫn Hẹn giờ rất thích hợp cho máy ấp trứng, hỗ trợ lên đến 16 cảm biến nhiệt, với 04 ngõ ra relay độc lập, có thể dùng tải AC/DC 10A đồng thời, điều khiển từ xa qua app trên điện thoại Android có kết nối Internet.
Hoạt động ổn định, ngõ ra Relay được bảo vệ tối đa tránh chạm chập gây cháy nổ thiết bị.
Phạm vi nhiệt độ đo rộng: -55 ° C ~ 125 ° C.
Tư vấn tận tình, hỗ trợ kỹ thuật tối đa 👈
Hàng do công ty CloudFERMI thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, bảo hành 6 tháng.

***Cả nhà lưu ý giúp em là hộp điều khiển nên được đặt ở nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt, trong tầm phủ sóng Wifi để thiết bị luôn kết nối Internet. Nếu tải công suất lớn, cả nhà xài thêm contactor hay relay trung gian giùm em nha ^.^

Thông tin liên hệ:
Fanpage: www.facebook.com/cteklab
Youtube: www.youtube.com/channel/UCQKwA3g2aKuLgE_Mzyaszvg
Shopee: shopee.vn/cteklab
Điện thoại: 090.555.8423 (Zalo)

IMG_4920.JPG


IMG_4911.JPG
 
Back
Top