may ấp trứng

  • Thread starter Thread starter tt671787
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cac bá,các anh chị cho em hỏi?em đang xài cái máy fox_1004 ấp trứng gà . không biết nguyên nhân vì sao buổi sáng và tối nhiệt độ của nhiệt ke cao hơn nhiệt độ của máy hien thị . buổi trưa thì nhiệt độ hien thị cao hơn nhiệt độ của nhiệt ke.e dùng nhiệt ke thủy ngan để chung khay ấp trứng . mong các bác,anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em cách khắc phục
 
Mình vừa đặt.mua bộ điền khiển máy ấp đang chuẩn bị lắp .
. Bạn mua nhiẹt kế thủy ngân đâu vậy mình hỏi vài chỗ mà ko có
 
Mình vừa đặt.mua bộ điền khiển máy ấp đang chuẩn bị lắp .
. Bạn mua nhiẹt kế thủy ngân đâu vậy mình hỏi vài chỗ mà ko có
Sao không mua nhiệt kế điện tử? Vừa đo nhiệt độ và độ ẩm
 
thế mà phải hỏi, buổi tối thì vỏ có nhiệt độ thấp hơn buổi sáng. Mà phần vỏ cách nhiệt vào buổi sáng giữ nhiệt rất tốt vì chênh lệch nhiệt ngoài trong lò k đáng kể. Do cái lò của bạn bố ráp các vị trí nguồn nhiệt, quạt k có đối xứng.
 
E cam ơn anh,chị rất nhiều . Anh,chị có the hướng dẫn e cách bo trí trong máy ấp dc không?
 
lò ấp bố trí k có tính đối xứng thì độ ẩm, nhiệt độ không có tính tuần hoàn tốt. Tính đối xứng là gì? Bạn nghĩ thử đi.
 
E cam ơn anh,chị rất nhiều . Anh,chị có the hướng dẫn e cách bo trí trong máy ấp dc không?
Chụp hình cái máy ấp của bạn thì mới góp ý điều chỉnh được
 
lò ấp bố trí k có tính đối xứng thì độ ẩm, nhiệt độ không có tính tuần hoàn tốt. Tính đối xứng là gì? Bạn nghĩ thử đi.
E
E cam ơn anh,chị rất nhiều . Anh,chị có the hướng dẫn e cách bo trí trong máy ấp dc không?
E bo trí như vậy giờ mình cần sửa ntn mong anh,chị jup e với . Mới ấp lần đầu thật sự không có xíu kinh nghiệm j ấp trứng hết
 
ko có chuyện đó đâu. E xem lại đi. Máy e có tạo ẩm tự động ko? Kiểu fox 1H, 2H đó? Nếu ko có, e tạo ẩm bằng khay nước, khi nước còn đầy, độ ẩm cao, nhiệt độ fox thấp, ngang ngưỡng đặt. Thấp hơn ngưỡng thì e bít rùi, ok? Khi nước cạn dần do bay hơi, fox sẽ lên. Nếu e ko có quạt hút ra, nó còn lên tới khi nào e phát hiện thấy. Nhiệt này là nhiệt thực trong máy. Ko phải báo ảo nha.
thứ 2, e test nhiệt khi nào? Test lun, sau 5 p có kq giống nhau là ok. Test xong để đó, cả tiếng quay lại, kq never same. Vì fox báo chuẩn, còn nhiệt kế để lâu, nó tăng dần, nó báo nhiệt max nó ghi nhận, và nó ko tự bò xuống đc, còn fox tự bò xuống. Nhiệt kế báo max, nó ko chuẩn nếu để lâu.
thứ 3, e có chỉnh chuẩn cor cho fox ko? Lấy nhiệt kế để đầu dò vào chỗ đầu dò fox, sau 5 p, kq ko same, chỉnh lại cor, chỉnh như nào thì e làm theo tài liệu hướng dẫn.
nói chung là mấy cái fox khá tin cậy, chính xác, rẻ tiền, nhưng giờ a ko dùng nữa mà chuyển qua dùng cảm biến nhiệt điều khiển qua PLC, có điều phải biết lập trình. Chi phí cho nó lớn, nhưng đa năng, cả nhà lò vài chục máy chỉ cần 1 cái thậm chí là cả trang trại khủng, lợn gà tùm lum, quạt nọ quạt chai, máy bơm, motor...cũng chỉ cần 1 cái. Nó kiểm soát cực tốt cả nhiệt ẩm, đảo, nồng độ Co2, quạt hút, quạt tản nhiệt... Mua cảm biến thì lại rẻ nữa. Làm nhiều vẫn kinh tế hơn fox mấy lần, mà tin cậy hơn fox nhiều. Cảm biến Autonics là quá ngon, lại bổ rẻ. Dùng Omron thì còn chất nữa
còn 1 điều nữa e nên nhớ là nhiệt của bất kỳ máy ấp nào cũng never same tại các vị trí khác nhau, kể cả các máy công nghiệp hiện đại của các tập đoàn hàng đầu TG. Như máy của Pasreform hay Prinzen, kiểu gì chỗ thấp chỗ cao vênh nhau gần 1 độ dù là máy 1 vạn hay 12 vạn. Họ dùng nhiều cảm biến để điều khiển hơn, thiết kế khí động học mà vẫn never same. Điều này là bình thường, ko ảnh hưởng tới chất lượng quá trình ấp. Nếu máy của e chênh quá nhiều, tầm 3 độ trở ra, thì phải xem lại thiết kế. Tầm 2 độ thì ko ảnh hưởng nhiều đâu
 
Last edited by a moderator:
ceo.abu làm to còn t thì tự chế làm nhỏ trước. Cho ceo 200k có làm nổi cái lò ấp 200 nở trên nửa không?
Never same là đúng với 1 nguồn nhiệt thôi và vì nó k ảnh hưởng tới kết quả ấp vì trong lò coi như là 1 hệ kín với nhiệt vào = nhiệt tỏa ra qua vỏ. Nên chuyện đó là rất đỗi bình thường, nhưng nói thật là ceo nhầm rồi, thể tích khí trong lò càng lớn thì tốc độ tăng ẩm hay công suất tạo ẩm phải tăng. T ấp lò tự chế với độ ẩm tăng nhanh hơn rất nhiều vì nhiều trứng gấp đôi ba, diện tích mặt thoáng hay số mặt của khay nước tiếp xúc nhiệt độ cao.
T thấy sự thật là các lò tốn kém về điện, chi phí quá. Một thời gian sau có đủ đất t bắt tay vào làm lò kiểu mới này. Đối xứng về nguồn nhiệt, gió là cần thiết để giảm công suất thiết bị nhưng tạo hiệu ứng đủ, đồng bộ lên mọi trứng.
t k tính như nhiều người về nguồn nhiệt phải cần những bộ điều khiển thông minh. T hướng tới sự đơn giản và k tốn kém. Kĩ thuật điều nhiệt với chỉ 1 con chiết áp 8k và lcd hiển thị nhiệt rẻ tiền là thứ t cần vì thực tế điều này rất dễ. Các cảm biến là cần thiết nhưng tùy mục đích cuối của quá trình ấp nở, là bán giống hay tự gây.
 
bạn dudo nói đúng đấy, quan trọng nhất là mục đích và hiệu quả của máy ấp. Với 200k, chắc tôi chỉ mua đc vài m dây điện, nói gì đến thùng ấp. Kiểu của bạn hợp với quy mô nhỏ, ấp tự cung. Còn tôi hướng sản xuất hàng hóa, buộc phải đầu tư sâu. Các cụ bảo, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, còn hổ báo phải bắt trâu rừng.
thể tích thùng ấp lớn, tất yếu độ ẩm cần nhiều. Có điều tại vì thùng ấp nhỏ, ko có bộ khiển ẩm, việc điều ẩm phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm. Nếu có bộ khiển ẩm, cho dù thùng ấp có lớn, độ ẩm trong thùng gần như same tại mọi vị trí, cái này rất khác với nhiệt. Chênh lệch độ ẩm trong thùng rất thấp, thường dưới 4%. Ngay cả các máy ấp hiện đại cỡ lớn, họ dùng nhiều cảm biến nhiệt, nhưng chỉ 1 cảm biến ẩm là vậy.
còn về nhiệt, đối với máy lớn dùng điện trở công nghiệp, công thức chung là 1 vạn = 1Kw. Cái này theo tài liệu Pasreform. Có thể khác đôi chút với từng nhà sản xuất do họ dùng các điện trở khác nhau. Các thùng ấp nhỏ, dùng bóng sợi đốt hay bóng halogen, công suất thường lớn hơn công thức kia.
thiết kế các thùng ấp nhỏ, phần lớn dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, nên có thể thiết kế đó là tốt, cũng có thể bình thường, thậm chí rất xấu, ko hiệu quả, tốn năng lượng, tỉ lệ nở thấp.
Còn đối với máy lớn, có bản thiết kế chuẩn cho từng loại công suất, đầy đủ thông tin như công suất nhiệt, công suất quạt, số vòng quay, lưu lượng gió, công suất quạt hút, kích thước bên ngoài, số lượng từng loại cảm biến, công suất bộ đảo kiểu thủy lực hay motor điện... Tất cả đều dùng xe khay rời để ấp, thuận lợi cho tự động hóa. Vào trang web của nhà sản xuất là có hết. Ta chỉ việc tìm thiết bị theo công suất, hàn khung, lắp ráp thiết bị, vỏ, chỉnh lại thông số là ok. Nếu có ít máy, dùng dạng khiển trực tiếp, kiểu fox, autonics là ok. Còn đã làm nhiều, dùng khiển trung tâm PLC là tối ưu nhất
 
thật ra t đã mua trứng ấp từ lò lớn về rồi, t biết rất rõ họ làm ntn. Của anh chắc k khác lắm, khác nhau tính tự động cao nhờ plc. Phải những ai tự chế mới hiểu được quả trứng ấp thật ra ntn còn các lò ấp lớn thì họ chẳng quan tâm ngoài thiết bị và lợi nhuận. T thấy là giá giống cao quá, người chăn nuôi đều đã từng đi mua giống. Người ăn thì như thờ ơ. Nhưng đầu tư ra thì thu lời là chuyện đương nhiên, cái mà t muốn ám chỉ là cta có thể làm khác với những kĩ thuật khác, rẻ tiền, hiệu quả để giảm giá thành con giống.
Trong đó, nếu thay đổi vị trí nguồn nhiệt, gió có thể giảm công suất và số lần đảo. Còn nếu t bắt trước thì chắc t cũng là trại thủy cầm rồi.
 
giá rẽ nhất là cho gà mẹ ấp :Botay::Botay::Botay::Botay::Botay::Botay:
 
trời nóng thế này cho ấp để ung hết.
 
ko có chuyện đó đâu. E xem lại đi. Máy e có tạo ẩm tự động ko? Kiểu fox 1H, 2H đó? Nếu ko có, e tạo ẩm bằng khay nước, khi nước còn đầy, độ ẩm cao, nhiệt độ fox thấp, ngang ngưỡng đặt. Thấp hơn ngưỡng thì e bít rùi, ok? Khi nước cạn dần do bay hơi, fox sẽ lên. Nếu e ko có quạt hút ra, nó còn lên tới khi nào e phát hiện thấy. Nhiệt này là nhiệt thực trong máy. Ko phải báo ảo nha.
thứ 2, e test nhiệt khi nào? Test lun, sau 5 p có kq giống nhau là ok. Test xong để đó, cả tiếng quay lại, kq never same. Vì fox báo chuẩn, còn nhiệt kế để lâu, nó tăng dần, nó báo nhiệt max nó ghi nhận, và nó ko tự bò xuống đc, còn fox tự bò xuống. Nhiệt kế báo max, nó ko chuẩn nếu để lâu.
thứ 3, e có chỉnh chuẩn cor cho fox ko? Lấy nhiệt kế để đầu dò vào chỗ đầu dò fox, sau 5 p, kq ko same, chỉnh lại cor, chỉnh như nào thì e làm theo tài liệu hướng dẫn.
nói chung là mấy cái fox khá tin cậy, chính xác, rẻ tiền, nhưng giờ a ko dùng nữa mà chuyển qua dùng cảm biến nhiệt điều khiển qua PLC, có điều phải biết lập trình. Chi phí cho nó lớn, nhưng đa năng, cả nhà lò vài chục máy chỉ cần 1 cái thậm chí là cả trang trại khủng, lợn gà tùm lum, quạt nọ quạt chai, máy bơm, motor...cũng chỉ cần 1 cái. Nó kiểm soát cực tốt cả nhiệt ẩm, đảo, nồng độ Co2, quạt hút, quạt tản nhiệt... Mua cảm biến thì lại rẻ nữa. Làm nhiều vẫn kinh tế hơn fox mấy lần, mà tin cậy hơn fox nhiều. Cảm biến Autonics là quá ngon, lại bổ rẻ. Dùng Omron thì còn chất nữa
còn 1 điều nữa e nên nhớ là nhiệt của bất kỳ máy ấp nào cũng never same tại các vị trí khác nhau, kể cả các máy công nghiệp hiện đại của các tập đoàn hàng đầu TG. Như máy của Pasreform hay Prinzen, kiểu gì chỗ thấp chỗ cao vênh nhau gần 1 độ dù là máy 1 vạn hay 12 vạn. Họ dùng nhiều cảm biến để điều khiển hơn, thiết kế khí động học mà vẫn never same. Điều này là bình thường, ko ảnh hưởng tới chất lượng quá trình ấp. Nếu máy của e chênh quá nhiều, tầm 3 độ trở ra, thì phải xem lại thiết kế. Tầm 2 độ thì ko ảnh hưởng nhiều đâu
Bác cho em hỏi mua thiết bị tạo độ ẩm cho lò 1 vạn trứng gà thì mua thiết bị như nào
Bác cho em hỏi mua thiết bị tạo độ ẩm cho lò 1 vạn trứng gà thì mua thiết bị như nào
Lúc nào rảnh bac cho em xin hình ảnh lò ấp của Bác với nhé.em dùng 3 lò ấp với công suất 5 vạn 1 tháng nhưng vẫn dùng bằng fox thôi
trời nóng thế này cho ấp để ung hết.
Trứng gà bỏ vào ngăn mát tủ lạnh rồi msng ấp thì độ nở cũng cao nếu như đạt thêm 1 sô yêu cầu khác nữa
 
k cao, bảo quản ngăn mát ở ngưỡng khoảng 22 độ là lí tưởng, k quá 3 ngày.
 
bạn dudo nói đúng đấy, quan trọng nhất là mục đích và hiệu quả của máy ấp. Với 200k, chắc tôi chỉ mua đc vài m dây điện, nói gì đến thùng ấp. Kiểu của bạn hợp với quy mô nhỏ, ấp tự cung. Còn tôi hướng sản xuất hàng hóa, buộc phải đầu tư sâu. Các cụ bảo, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, còn hổ báo phải bắt trâu rừng.
thể tích thùng ấp lớn, tất yếu độ ẩm cần nhiều. Có điều tại vì thùng ấp nhỏ, ko có bộ khiển ẩm, việc điều ẩm phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm. Nếu có bộ khiển ẩm, cho dù thùng ấp có lớn, độ ẩm trong thùng gần như same tại mọi vị trí, cái này rất khác với nhiệt. Chênh lệch độ ẩm trong thùng rất thấp, thường dưới 4%. Ngay cả các máy ấp hiện đại cỡ lớn, họ dùng nhiều cảm biến nhiệt, nhưng chỉ 1 cảm biến ẩm là vậy.
còn về nhiệt, đối với máy lớn dùng điện trở công nghiệp, công thức chung là 1 vạn = 1Kw. Cái này theo tài liệu Pasreform. Có thể khác đôi chút với từng nhà sản xuất do họ dùng các điện trở khác nhau. Các thùng ấp nhỏ, dùng bóng sợi đốt hay bóng halogen, công suất thường lớn hơn công thức kia.
thiết kế các thùng ấp nhỏ, phần lớn dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, nên có thể thiết kế đó là tốt, cũng có thể bình thường, thậm chí rất xấu, ko hiệu quả, tốn năng lượng, tỉ lệ nở thấp.
Còn đối với máy lớn, có bản thiết kế chuẩn cho từng loại công suất, đầy đủ thông tin như công suất nhiệt, công suất quạt, số vòng quay, lưu lượng gió, công suất quạt hút, kích thước bên ngoài, số lượng từng loại cảm biến, công suất bộ đảo kiểu thủy lực hay motor điện... Tất cả đều dùng xe khay rời để ấp, thuận lợi cho tự động hóa. Vào trang web của nhà sản xuất là có hết. Ta chỉ việc tìm thiết bị theo công suất, hàn khung, lắp ráp thiết bị, vỏ, chỉnh lại thông số là ok. Nếu có ít máy, dùng dạng khiển trực tiếp, kiểu fox, autonics là ok. Còn đã làm nhiều, dùng khiển trung tâm PLC là tối ưu nhất
Bác cho em xin bác số điện thoại hoặc zalo lúc nào em xin bác chỉ giáo cho em một số kinh nghiệm với
 
Tôi muốn tìm hiểu để làm một lò ấp mini có bác nào đã từng làm xin chỉ giáo với
 
máy 1 vạn, kinh tế thì bạn có thể dùng 2 con pikachu phun sương, 200k/con + ống dẫn 42 tầm 100k + 1 con fox 1H tầm 900k. Như thế là tầm 1.4 củ/máy cả dây điện. Tôi thì dùng 1 máy phun sương công nghiệp 1500k+van điện từ 21 150k/cái + contator 45k/cái/máy + ống 21 dẫn vào từng máy tầm 100k/máy+cảm biến ẩm autonics 100k/máy. Tôi có 2 máy ấp, 1 máy nở, dùng chung hệ phun sương. Nếu tính ra thì chỉ hết tầm 2.7 củ cho 3 máy, có điều, chi phí biến đổi chỉ 400k/máy, còn máy phun sương dùng chung. Quan trọng nhất là con PLC đã hơn 6 củ. Nhưng con Plc tôi dùng cho nhiều việc khác. Nó ko chỉ khiển tất cả máy ấp nở mà còn khiển cả quạt cho gà, khiển hệ thống sưởi ấm cho gà con, phun nước làm mát cho mái chuồng gà nữa. Con Plc với máy phun sương là chi phí cố định, ko tăng thêm. Nếu có nhiều máy ấp, ko cần plc với máy phun sương nữa, 1 cái là đủ.
tôi thì trình độ về điện điện tử chỉ tầm tiểu học thôi nhưng tôi có may mắn là có thằng bạn thân học điện tự động hóa của kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên. Nó với tụi bạn nó giúp đỡ khá nhiều về tài liệu với kiến thức lập trình plc.
hiểu nôm na thế này, cảm biến ẩm đọc độ ẩm rồi gửi tín hiệu tới plc, plc sử lý lệnh theo lập trình để bật tắt máy phun sương và đóng mở van điện từ cấp hơi ẩm từ máy phun sương vào máy ấp qua contactor. Khi bất kì máy ấp nào thiếu ẩm, máy phun bật, đồng thời mở van điện từ cấp ẩm vào máy đó, đủ ẩm van điện từ đóng. Khi tất cả các máy ấp đều đủ ẩm, máy phun sương tắt, tất nhiên là các van điện từ khi đó đóng hết.
nói thì đơn giản vậy nhưng mà việc thiết kế và lập trình khá phức tạp, đòi hỏi bạn có chút kiến thức về điện và tự động hóa. Cái này ko phải 1,2 buổi là được. Tôi mất hơn 6 tháng để nghiên cứu, có tụi bạn giúp đỡ, lập trình thử nghiệm nhiều lần mới đc. Nếu làm số lượng lớn, trại to thì cái này rất kinh tế, có thể kết nối net, giám sát từ xa qua DT hay laptop. Rất hay. Có điều, bạn phải tự chủ về kỹ thuật. Chi phí đầu tư thấp nhưng chi phí vận hành, bảo trì, sửa chữa lớn. Bạn có thể liên hệ các cty tự động hóa, đưa ý tưởng, yêu cầu kỹ thuật, họ sẽ cho báo giá. Nếu bạn đi thuê kỹ thuật thì tốt nhất dẹp ý tưởng này. Kiểu như là cái máy lạnh ở nhà, gọi thợ đến chúng nó lau chùi cọ rửa, bảo là hỏng cái nọ, thay cái kia, 2 thằng làm có 30p nó quất gần củ, trong khi nó chẳng có hỏng cái gì, bạn có thể tháo ra tự lau chùi cọ rửa, ko tốn 1 xu, ok?
tôi dạo này khá bận, đang tìm đất để thuê làm trại. Trước nuôi tại nhà chật chội với ô nhiễm. Thuê xong còn làm trại nữa. Tới khi đó tôi dựng thêm 1 cái máy 2 vạn nữa thì làm 1 thớt giới thiệu về hệ thống này cho ae tham khảo. Máy của tôi về nguyên lý với cấu tạo giống các máy ấp công nghiệp thôi mà. Đưa hình mà ko giải thích thì bạn vào google tìm cũng có. Khi nào xong, có bài thuyết minh thì nhiều bà con mới hiểu. Bạn có thể gọi 0904.888.322. Lúc rảnh rỗi ae có thể trao đổi.
 
Xin cảm ơn bạn.bạn có thể cho xem đôi hình minh họa được không
 
máy 1 vạn, kinh tế thì bạn có thể dùng 2 con pikachu phun sương, 200k/con + ống dẫn 42 tầm 100k + 1 con fox 1H tầm 900k. Như thế là tầm 1.4 củ/máy cả dây điện. Tôi thì dùng 1 máy phun sương công nghiệp 1500k+van điện từ 21 150k/cái + contator 45k/cái/máy + ống 21 dẫn vào từng máy tầm 100k/máy+cảm biến ẩm autonics 100k/máy. Tôi có 2 máy ấp, 1 máy nở, dùng chung hệ phun sương. Nếu tính ra thì chỉ hết tầm 2.7 củ cho 3 máy, có điều, chi phí biến đổi chỉ 400k/máy, còn máy phun sương dùng chung. Quan trọng nhất là con PLC đã hơn 6 củ. Nhưng con Plc tôi dùng cho nhiều việc khác. Nó ko chỉ khiển tất cả máy ấp nở mà còn khiển cả quạt cho gà, khiển hệ thống sưởi ấm cho gà con, phun nước làm mát cho mái chuồng gà nữa. Con Plc với máy phun sương là chi phí cố định, ko tăng thêm. Nếu có nhiều máy ấp, ko cần plc với máy phun sương nữa, 1 cái là đủ.
tôi thì trình độ về điện điện tử chỉ tầm tiểu học thôi nhưng tôi có may mắn là có thằng bạn thân học điện tự động hóa của kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên. Nó với tụi bạn nó giúp đỡ khá nhiều về tài liệu với kiến thức lập trình plc.
hiểu nôm na thế này, cảm biến ẩm đọc độ ẩm rồi gửi tín hiệu tới plc, plc sử lý lệnh theo lập trình để bật tắt máy phun sương và đóng mở van điện từ cấp hơi ẩm từ máy phun sương vào máy ấp qua contactor. Khi bất kì máy ấp nào thiếu ẩm, máy phun bật, đồng thời mở van điện từ cấp ẩm vào máy đó, đủ ẩm van điện từ đóng. Khi tất cả các máy ấp đều đủ ẩm, máy phun sương tắt, tất nhiên là các van điện từ khi đó đóng hết.
nói thì đơn giản vậy nhưng mà việc thiết kế và lập trình khá phức tạp, đòi hỏi bạn có chút kiến thức về điện và tự động hóa. Cái này ko phải 1,2 buổi là được. Tôi mất hơn 6 tháng để nghiên cứu, có tụi bạn giúp đỡ, lập trình thử nghiệm nhiều lần mới đc. Nếu làm số lượng lớn, trại to thì cái này rất kinh tế, có thể kết nối net, giám sát từ xa qua DT hay laptop. Rất hay. Có điều, bạn phải tự chủ về kỹ thuật. Chi phí đầu tư thấp nhưng chi phí vận hành, bảo trì, sửa chữa lớn. Bạn có thể liên hệ các cty tự động hóa, đưa ý tưởng, yêu cầu kỹ thuật, họ sẽ cho báo giá. Nếu bạn đi thuê kỹ thuật thì tốt nhất dẹp ý tưởng này. Kiểu như là cái máy lạnh ở nhà, gọi thợ đến chúng nó lau chùi cọ rửa, bảo là hỏng cái nọ, thay cái kia, 2 thằng làm có 30p nó quất gần củ, trong khi nó chẳng có hỏng cái gì, bạn có thể tháo ra tự lau chùi cọ rửa, ko tốn 1 xu, ok?
tôi dạo này khá bận, đang tìm đất để thuê làm trại. Trước nuôi tại nhà chật chội với ô nhiễm. Thuê xong còn làm trại nữa. Tới khi đó tôi dựng thêm 1 cái máy 2 vạn nữa thì làm 1 thớt giới thiệu về hệ thống này cho ae tham khảo. Máy của tôi về nguyên lý với cấu tạo giống các máy ấp công nghiệp thôi mà. Đưa hình mà ko giải thích thì bạn vào google tìm cũng có. Khi nào xong, có bài thuyết minh thì nhiều bà con mới hiểu. Bạn có thể gọi 0904.888.322. Lúc rảnh rỗi ae có thể trao đổi.
anh có ảnh mô hình quy trình phun sương anh gửi ảnh cho em xem với, gửi quan zalo ý em vừa kết bạn với anh đó, zalo Ngoc duy ý
 